Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. pessoal para uma radio FM, o pararaios tem que usar cabo NU de descida ou posso simplesmente aterrar o pé da torre e por um franklin na ponta?

  2. aqui colocamos para-raio isolado da torre..
    totalmente!

    e colocamos o aterramento a 2mts da torre..
    e tambem aterramos a torre!
    mas as hastes ficam a uns 2,5mt de distancia..



  3. se o captor for feito isoladamente da torre deve possuir uma boa quantidade de astes ao redor da torre para poder dissipar a corrente, note que todas conexões devem ser executadas com cadinho de grafite e solda exotermica para evitar oxidação e isolação com ação do tempo.

    usar o captor conectado a torre não sei se vale a pena, embora to cansado de ver torre feito desse jeito... não creio que os modulos conduzam corrente adequadamente até a base para dissipar nas hastes, e os circuitos cmos como ficam proximos a essa descarga na torre?

    todas nossas torres sem exeção não tem captor, até as mais altas, simplismente usamos um jogo de 3 hastes a cada 2,5m em cada um dos cantos das torres formando X ou Y se for quadrada ou triangular, a cordoalha de cobre é conectada diretamente no aço da base.

  4. As torres que eu monto, utilizo a propria armação como condutor principal, sempre deixando as bases de contato sem pintar e utilizando parafusos de aço para não oxidarem.

    Coloco o para raio tipo franklim interligando na torre com 2 conectores splitboot, efetuo o aterramento na basse e tambem de todos os estais colocando hastes em todas as sapatas e ligando as pontas dos estais, formando varios condutores para a descarga atmosférica.



  5. Citação Postado originalmente por shark82 Ver Post
    As torres que eu monto, utilizo a propria armação como condutor principal, sempre deixando as bases de contato sem pintar e utilizando parafusos de aço para não oxidarem.

    Coloco o para raio tipo franklim interligando na torre com 2 conectores splitboot, efetuo o aterramento na basse e tambem de todos os estais colocando hastes em todas as sapatas e ligando as pontas dos estais, formando varios condutores para a descarga atmosférica.
    ADOREI Tua idéia !

    não tem perigo de romper um cabo de aço no ato da descida do raio ?

    ja aconteceu de descer raios nesta tuas torres? ja perdeu algum equipamento? vi q as torres sa brasiltelecom tambem nao tem cabo de descida ele simplismente aterram a base como voce!