    1) CALCULANDO A DEMANDA:

    É possível chegarmos a um valor aproximado de demanda de energia de um sistema composto por equipamentos Wireless. Sabe-se que a maioria dos equipamentos trabalham em tensão (V) de 12~24V. Porém será necessário saber também a corrente de consumo do equipamento, que é classificada em ampére (A). Todo consumo deve ser somado, mas deve observar que sempre na mesma faixa de tensão, assim, nesse exemplo irei ilustrar tudo em 12V.

    O grande macete para descobrir a corrente e a tensão do equimento é verificando o datasheet (manual) ou observar as descrições da fonte original.

    A título de ilustração, temos dois equipamentos:

    a) 12V, 1A (trabalha com tensão de 12~24V)

    b) 24V, 1A (trabalha com tensão de 12~24V)

    (?)Como converter os valores descritos na fonte do equipamento "b" para 12V e sua respectiva corrente?

    24V/12V=2 então 2x1A=2A, assim o equimento "b" trabalhará em 12V e terá um consumo de 2A.

    DEMANDA = Aa + Ab = 1A + 2A = 3A

    2) POTÊNCIA DO PAINEL

    Agora preciso saber a potência (W) do painel solar, para isso preciso multiplicar a tensão (V) pela corrente (A).

    V x A = 12V x 3A = 36W.

    Fatores de perda precisa ser levado em consideração, para que o sistema possa ser eficiente, como por exemplo: quantas horas diárias o sol incidirá sobre o painel? Geralmente o valor é em torno de 7 horas. Se formos levar em consideração esse valor, dentro desse período o sistema precisará gerar energia para alimentar o equipamento e para armazenar energia para as 17 horas restantes.

    17H + 7H = 24H = 1 Dia


    POTÊNCIA DO PAINEL = (36W x 24H) = (864/7H) = 123W


    3) CORRENTE DA BATERIA

    Os valores para achar a corrente da bateria foram achados acima, só precisamos equacionar.

    36W x 17H = 612/12V = 51A

    OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Outro fator de perda são dias nublados, se for comum ficar um ou mais dias consecutivos com o tempo fechado, esse valor deverá ser dobrado de acordo com a necessidade, para não onerar tanto o projeto, o ideal é deixar o sistema híbrido (Painel Solar + Gerador Eólico)

    O uso do gerenciador de carga é indispensável.

    Essa é uma tendência e descobri que no Paraguai esses ítens já estão a venda por valores bem abaixo pelos praticados por empresas brasileiras.
    Excell Informática ou pelo MSN rodrigoexcell01@hotmail.com

    Esses valores são os que usei em minhas torres, mas quem tiver sugestão de como aprimorar, vamos debater aqui. Abraços!
    Última edição por kleberbrasil; 07-12-2010 às 22:38.

  2. Parabéns Kleber, de grande valia esse teu post.



  3. Li sobre o aparelho e realmente é um ótimo aparelho Kleber.

  4. Antes de fazer esse post, quis estudar mais sobre o desempenho dos fabricantes, em anexo a ANEEL fez um estudo sobre energia solar e descreveu a radiação solar no Brasil, tendo como menor índice 4500 Wh/m2.

    Perguntei a Tycon qual era o parametro deles em Wh/m2 para gerar 100% prometido pelo painel, a resposta foi:


    ---------- Forwarded message ----------
    From: Scott Parsons <scottp@tyconpower.com>
    Date: 2010/12/6
    Subject: RE: Technical information
    To: kleber brasil <kleberbrasil@blznet.com>


    Irradiance 1000 W/m², AM 1.5 Spectrum, Module Temperature 25°C

    Regards,
    Scott

    Tycon Power Systems
    PH: 801-432-0003
    FAX: 801-618-4220
    scottp@tyconpower.com
    ---------- END ----------

    Esse valor quer dizer que o dia não precisa estar ensolarado que o painel vai gerar o prometido. É assim que vemos empresas sérias.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mapa Energia_Solar.pdf  



  5. Planilha da Ubiquiti sobre tesão e corrente dos equipamentos http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf






Tópicos Similares

  1. Como calcular ACK para 2,4ghz?
    Por rcfweb no fórum Redes
    Respostas: 4
    Último Post: 29-07-2007, 07:17
  2. Como calcular a banda utilizada pelos clientes de um gateway?
    Por jocthbr no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 1
    Último Post: 11-07-2007, 06:27
  3. Como calcular enlace em 5.8 Ghz
    Por nataniel no fórum Redes
    Respostas: 2
    Último Post: 26-04-2006, 14:53
  4. Como calcular o tamanho correto do cabo RGC 213?
    Por magnusrk8 no fórum Redes
    Respostas: 1
    Último Post: 21-02-2006, 07:12
  5. Respostas: 3
    Último Post: 27-04-2004, 21:27

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L