Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. Eu pensei em alimentar os seguintes equipamentos com uma fonte no-break ccn 24/7: 4 rb 433, 9 cartões; 2 sxt; 1 rb411h, e uma 2011. 2 baterias freedom estacionaria 40ah cada.
    MAs pensei que a fonte teria pouco AH o que sugerem? 2 fontes?

  2. Citação Postado originalmente por mikroDICF Ver Post
    Eu pensei em alimentar os seguintes equipamentos com uma fonte no-break ccn 24/7: 4 rb 433, 9 cartões; 2 sxt; 1 rb411h, e uma 2011. 2 baterias freedom estacionaria 40ah cada.
    MAs pensei que a fonte teria pouco AH o que sugerem? 2 fontes?
    Fonte proteco de 10amp, so colocar e esquecer!!



  3. Citação Postado originalmente por rogeriodj Ver Post
    Fonte proteco de 10amp, so colocar e esquecer!!
    Mas somando os AH desses equipamentos não daria mais que 10?
    E onde encontro essa fonte?

  4. Citação Postado originalmente por mikroDICF Ver Post
    Mas somando os AH desses equipamentos não daria mais que 10?
    E onde encontro essa fonte?
    Se vc usar todos esses equipamento no maximo, ai sim, teria de usar uma fonte maior, mais no mercado tem muitas opções acima de 10amp, mais depende do seu bolso. A proteco é so acessar o site www.proteco.com.br



  5. Eita, 10A de consumo com esse equipamento?

    RB433 com 3 cartões mal passa de 20W com 3 cartões (x4 = 80W)
    SXT mal chega a 10W (x2 = 20W)
    RB411 mal passa de 12W
    RB2011 mal passa de 15W

    Esses 127W em 24V são pouco mais de 5A. Cada equip. desse pode ter picos rapidos de consumo de 2 ou 3W a mais, mas o normal é ficar abaixo desses valores (RB433AH com 3 XR2/XR5 talvez chegue a 25W, mas com cartões modernos tipo R52HN, e se for RB433 (Não AH) acho difícil passar de 20W).

    Pra não ter desequalização nas baterias eu optaria por nobreak DC de corrente (Corrente de carga) na casa dos 4 a 7Ah. Se meter 10Ah e a flutuação falhar, ou a temperatura das baterias for meio alta, vai desequalizar (Uma sobe pra 16V, outra fica com 11V). Corrente ideal pra carga é baixa, 10% da capacidade nominal da bateria (4Ah pra baterias de 40A).






Tópicos Similares

  1. Respostas: 27
    Último Post: 26-08-2010, 20:54
  2. Respostas: 4
    Último Post: 09-05-2010, 23:25
  3. Solução para alimentação de varios APs
    Por GEISSONHUGO no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 16-06-2009, 15:56
  4. Respostas: 5
    Último Post: 15-09-2008, 19:54
  5. Respostas: 41
    Último Post: 17-08-2008, 23:11

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L