  1. Boa Noite, estou com um problema em um pop pequeno,
    Direto a Pergunta
    Tenho esses 2 Painéis
    1 = KD140SX-UFBS(Especificações)
    2 = SN 90(Especificações)
    Gostaria se Posso Ligar eles em Paralelo ou em Série o que recomendam?
    Fiz os testes, ligando em Série estava gerando mais de 38V(direto no multímetro) e em paralelo em torno de 20,4V,Medições feitas em horários diferentes e sem ter o sol diretamente em cima,
    Talvez preciso ajuda é para entender as especificações, pois no momento uso um deles com as 2 baterias em 12V, pelo que entendi das especificações eles vão gerar em paralelo em torno de 17V quando estiver carregando a bateria e em torno de 21V sem nada ligado.

    Tenho esses controladores de carga disponíveis:
    tp-scpOE-2424 ou tp-scpOE-1224

    Situação Atual:
    2 Bullet m5 hp não estão na potência Maxima.

  2. Em serie seria bom usar apenas paineis de mesma corrente.

    Você tem 2 paineis 12V (Tem 17V sob consumo nominal, e 20-25V em aberto, mas NÃO meça a tensão em aberto, essa informação não tem utilidade, se quer ver tensão em painel, gerador ou dinamo meça sempre usando alguma carga consumindo)

    Se colocar os 2 paineis em serie, o painel de 90W (5A de corrente máxima) vai limitar a corrente circulando, você vai ter cerca de 34V 5A na entrada do controlador (E 27,5V 5A na saída dele, indo pra bateria), que vem a ser cerca de 170W. Ou seja, irá perder cerca de 3A no painel de 140W, porque o painel de 90W vai limitar a corrente circulante a aquilo que ele suporta (5A, tá na foto).

    Com os 2 paineis em serie você liga no controlador 24V, e liga em 2 baterias 12V em serie. Se quiser testar fique a vontade, mas em serie o painel de 90W vai limitar a corrente, o painel de 140W vai ser subutilizado.

    Em paralelo os 2 paineis são utilizados corretamente.


    Mas... potencia de Bullet M5 não tem NADA a ver com a tensão de alimentação, pode alimentar com 10V ou com 24V que o VRM interno vai passar QUALQUER coisa nesse range pra 3,3V, é um CI desse quem faz esse serviço nos Bullet:
    http://tyconpower.com/products/files...Spec_Sheet.pdf

    QUALQUER tensão entre 10V e 27V, está até nuns datasheets da UBNT 9 a 27V.

    Sobre perda de potencia, quem cria isso é a queima do amplificador de saída, esse:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         bullet.jpg
Visualizações:	513
Tamanho: 	111,1 KB
ID:      	58734

    É o CI Sige2593 geralmente, esse:
    http://www.skyworksinc.com/uploads/d...ts/202431A.pdf

    É só trocar ele:
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-SE2593A...-/181362621194
    Ou veja com o pessoal que vende outras partes se tem ele no brasil:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...n-ubiquiti-_JM

    Mas a queima do amplificador não tem nada a ver com a tensão de alimentação, só queima em tempestades. Falta de aterramento facilita a queima, mas aterramento não tem relação com a tensão de alimentação, você aterra pela carcaça da antena ou pela malha do cabo coaxial (A parte de fora do conector N metalico).



  3. Quais os modelos das Baterias, Automotiva ou Estacionária e também quantos amperes têm as Baterias????

  4. E qual o problema que vc ta tendo no POP?



  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Em serie seria bom usar apenas paineis de mesma corrente.

    Você tem 2 paineis 12V (Tem 17V sob consumo nominal, e 20-25V em aberto, mas NÃO meça a tensão em aberto, essa informação não tem utilidade, se quer ver tensão em painel, gerador ou dinamo meça sempre usando alguma carga consumindo)

    Se colocar os 2 paineis em serie, o painel de 90W (5A de corrente máxima) vai limitar a corrente circulando, você vai ter cerca de 34V 5A na entrada do controlador (E 27,5V 5A na saída dele, indo pra bateria), que vem a ser cerca de 170W. Ou seja, irá perder cerca de 3A no painel de 140W, porque o painel de 90W vai limitar a corrente circulante a aquilo que ele suporta (5A, tá na foto).

    Com os 2 paineis em serie você liga no controlador 24V, e liga em 2 baterias 12V em serie. Se quiser testar fique a vontade, mas em serie o painel de 90W vai limitar a corrente, o painel de 140W vai ser subutilizado.
    OK, Mas seria possível montar mesmo limitando a corrente, mas em todo caso descartei a possibilidade.

    Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Em paralelo os 2 paineis são utilizados corretamente.
    Certo, montei dessa forma e com tudo conectado na entrada do controlador de carga e estava passando 17v, usei o controladortp-scpOE-1224.

    Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Mas... potencia de Bullet M5 não tem NADA a ver com a tensão de alimentação, pode alimentar com 10V ou com 24V que o VRM interno vai passar QUALQUER coisa nesse range pra 3,3V, é um CI desse quem faz esse serviço nos Bullet:
    http://tyconpower.com/products/files...Spec_Sheet.pdf

    QUALQUER tensão entre 10V e 27V, está até nuns datasheets da UBNT 9 a 27V.
    Obrigado pelas informações, citei a potência não pensando na alimentação e sim pensando no consumo, ou colocar ela com potência máxima não vai afetar quantos Watts finais ela vai consumir tb ?

    Citação Postado originalmente por SSTELECOM Ver Post
    Quais os modelos das Baterias, Automotiva ou Estacionária e também quantos amperes têm as Baterias????
    2 Baterias Moura de 55ah(12MF55)

    Citação Postado originalmente por SSTELECOM Ver Post
    E qual o problema que vc ta tendo no POP?
    Estava Desligando ai por 1Hora da manhã e só voltava as 8hrs.






Tópicos Similares

  1. Respostas: 19
    Último Post: 29-10-2016, 02:26
  2. Respostas: 0
    Último Post: 08-07-2015, 20:31
  3. Respostas: 10
    Último Post: 02-11-2012, 01:39
  4. Posso Ligar uma linha telefonica em um ap?
    Por crisduarte no fórum Redes
    Respostas: 1
    Último Post: 25-01-2005, 12:11
  5. Respostas: 0
    Último Post: 03-07-2003, 13:25

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L