Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico

  1. Prezados, como vão?!

    Estou com algumas dúvidas de status, alarmes e configurações do Huawei RTN905, segue abaixo algumas das minhas dúvidas:

    * Como vejo o status do RSSI do rádio enlace no Huawei?
    * Estão aparecendo os seguintes alarmes; CLK-NO-TRACE-MODE e ABNORMAL-PWD (PID POWER)
    * Quando clico em getlinks para fechar o enlace, os equipamentos se associam, porém, somente quando estão ligados ao mesmo switch que utilizo para configurar as IDU's e quando uma das IDUs está fora do switch e clico em getlinks para fechar o rádio enlace, não fecha o enlace, mesmo os dois equipamentos estando ligados;

    Bom, essas são as minhas dúvidas, gostaria de auxílio, pois tentei me virar configurando os equipamentos na raça, mas o manual da Huawei tem muita "enchição" de linguiça e não ajuda em nada.

    Conto com auxilio de vocês.

    Att,

    Ivan

  2. Quanto vc pagou nesse ponto a ponto?




  3. Para fechar o enlace você deve configurar as ODUs, mesmo link ID, mesmo canal TX e RX ida e volta nas duas High e Low, Ne attribute com ip e ID diferentes, para chegar o RSSI se estiver usando o U2000 Web LCT voce vai em ODU -> Configuration -> ODU Internface, na segunda aba em power attributes. Se estabelecer o enlace vai em Microware Link Configuration. Quanto aos alarmes CLK-NO-TRACE-MODE referece ao clock interno do radio ai depente de como esta configurado e ABNORMAL-PWD esta relacionado a fonte de energia do rádio pode esta oscilando ou falhando tem que testar o retificador ou bateria, cabo de energia. Tirei como base o RTN910. Outro detalhe importante é zerar a potencia das ODUs se for configurar em bancada, evita danos e não apontar uma de frente para a outra.

  4. Citação Postado originalmente por eeds Ver Post
    Para fechar o enlace você deve configurar as ODUs, mesmo link ID, mesmo canal TX e RX ida e volta nas duas High e Low, Ne attribute com ip e ID diferentes, para chegar o RSSI se estiver usando o U2000 Web LCT voce vai em ODU -> Configuration -> ODU Internface, na segunda aba em power attributes. Se estabelecer o enlace vai em Microware Link Configuration. Quanto aos alarmes CLK-NO-TRACE-MODE referece ao clock interno do radio ai depente de como esta configurado e ABNORMAL-PWD esta relacionado a fonte de energia do rádio pode esta oscilando ou falhando tem que testar o retificador ou bateria, cabo de energia. Tirei como base o RTN910. Outro detalhe importante é zerar a potencia das ODUs se for configurar em bancada, evita danos e não apontar uma de frente para a outra.

    Amigo, primeiramente, muito obrigado pelos esclarecimentos!

    Vamos, o rádio encontra-se fechado, porém, não consigo obter resposta do rádio oposto através de ping, isso é normal?
    Outro detalhe, foi destinado um IP que possui uma tag especifica de VLAN, posteriormente, configuramos uma porta em nosso switch cisco como apenas gerencia do equipamento (possui a vlan em modo access) e configurada uma outra porta para tráfego (apenas liberado a vlan de gerencia nessa interface)... Porém, não conseguimos pingar os lados opostos...

    O que pode estar ocorrendo? Pois o link está fechado.

    Desde já, obrigado pelo auxilio!

  5. Para trafegar pelo enlace de rádio, você tem que ir em configurações -> Ethernet Service Management -> E-Lan Service!
    Ai cria um novo serviço exemplo: Service ID=1 , Service Name=Bridge_01, Tag Type=Tag-Transparent depois na parte de baixo em UNI-NNI clica em Get UNI Port e adiciona a ethernet e a odu que vai fazer o enlace. lembrando que este modo é bridge simples.
    Pronto o enlace ja vai trafegar de ponta a ponta na ethernet que você adicionou.
    E para gerencia do radio somente pela porta NMS/COM você pode adicionar um ip nele da mesma faixa de sua rede e conectar a porta nms ao seu switch !!!







Tópicos Similares

  1. Dúvida com esse produto: Olt Huawei Smartax Ma5612
    Por TheGodfather no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 30-01-2017, 00:49
  2. Duvidas olt huawei
    Por jmater no fórum Redes
    Respostas: 0
    Último Post: 11-03-2015, 16:07
  3. Duvidas Modem Speedy..?
    Por no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 1
    Último Post: 04-09-2002, 19:34
  4. Limitar o logon e outra duvida ..
    Por MarcelScan no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 1
    Último Post: 28-07-2002, 15:35
  5. Limitar o logon e outra duvida ..
    Por MarcelScan no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 1
    Último Post: 24-07-2002, 21:45

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L