Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. #1
    clistenis
    Visitante

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Salve galera..

    Seguinte comprei uma caixa hermética aqui normal porém o ventilador dela está soprando o vento para fora.. é isso mesmo ou ele teria que soprar o vento pra dentro da caixa....

    Aguardo respostas...

    Grato.

  2. #2
    Bronius
    Visitante

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Se o exaustor estiver na parte mais alta da caixa estah correto e a entrada tem estar na parte baixa.Fisica pura ,ar quente sobe :wink:



  3. #3
    clistenis
    Visitante

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Poize então acho que a minha está errada....

    A minha e exaustor está na parte de baixo e a ventilação natural também.....

    Terei que mudar o exaustor de lado ou não ?

  4. #4
    Bronius
    Visitante

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Pois eh tah errado mesmo, mas nem tudo estah perdido,veja onde aquece mais e põem o exaustor alih jogando o ar para fora.



  5. #5

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Citação Postado originalmente por clistenis
    Poize então acho que a minha está errada....

    A minha e exaustor está na parte de baixo e a ventilação natural também.....

    Terei que mudar o exaustor de lado ou não ?
    se começar tocar ar para dentro vc vai se arrepender devido a oxidação

  6. #6

    Padrão Dúvida com Caixa Hermética

    Basta voce tirar o ar quente jah resolve uma boa parte dos problemas .... agor se voce quiser colocar uma entrada de ar frio (cold air intake.. ick isso parece coisa de preparacao de carro) ajuda bastante... hehe soh tenha cuidado para fazer o vento circular la dentro.. ou seja nao va colocar 2 soprando para dentro que nao adianta manjo ?