    Olá,

    A pergunta pode parecer estranha, mas estou com uma situação onde pode ser interessante ligar vários nobreaks (4 ou mais) em paralelo, para alimentar vários equipamentos. Como pretendo deixar os nobreaks em uma sala relativamente afastada dos equipamentos, ligando-os em paralelo poderia passar somente um cabo de energia para os equipamentos.

    Na teoria creio que é possivel, seria como ligar várias baterias em paralelo em um mesmo nobreak. Alguém tem alguma idéia de problemas que isso poderia acarretar?

  2. #2
    n0P
    Você quer ligar as entradas (rede elétrica) ou a saída (equipamentos) em paralelo?



  3. #3
    fgastaldi
    Não amigo, isto não é possível de se fazer com corrente alternada de onda quadrada (que é a saida do nobreak), vai estourar tudo, fechar um curto feio quando você ligar, isto é muito perigoso, nem tente fazer.

  4. #4
    Shadow_
    Sim, não havia me lembrado do problema que pode ocorrer com a falta de sincronia entre os alternadores... :toim: