    Bom dia a todos, na minha cidade começou as chuvas, com muitos raios. Ainda não tenho para raios, mais, estou providenciando, vai ficar um pouco caro, mais melhor que perder os esquipamentos na torre. As caixas são metalicas e isso já é uma proteção do tipo Gaiola de Faradey. MInha dúvida é o seguinte.

    Ontem chuveu muito aqui, com muitos raios e um SWL-3300, travou, desliguei e liguei denovo voltou ao normal. Um centelhador evitaria esse problema? O centelhador é homologado?

    Um para-raios de Franklin protege realmente? Alguém tem instalado e funcionou, caiu algum raio direto na torre?

    Alguém usa mais alguma proteção fora o para-raios? Algum protetor de surtos nos cabos de rede?

    Desde já, grato a todos!

  2. #2
    xargs -n 1 kill -9 Avatar de sergio
    Ingresso
    Jan 2004
    Localização
    Capital do Triângulo
    Posts
    5.202
    Posts de Blog
    9

    Padrão

    Além de para raios, a Clamper - Página Inicial possui alguns sistemas anti-surto. Eles possuem atendimento especializado para consultas de projetos.

    Fora isso os links abaixo tratam sobre a questão de aterramento:

    http://www.fisica-potierj.pro.br/Sob...terramento.pdf

    O que é Aterramento Elétrico?



  3. #3

    Wink

    [QUOTE=Josue Guedes;281571]Bom dia a todos, na minha cidade começou as chuvas, com muitos raios. Ainda não tenho para raios, mais, estou providenciando, vai ficar um pouco caro, mais melhor que perder os esquipamentos na torre. As caixas são metalicas e isso já é uma proteção do tipo Gaiola de Faradey. MInha dúvida é o seguinte.

    Ontem chuveu muito aqui, com muitos raios e um SWL-3300, travou, desliguei e liguei denovo voltou ao normal. Um centelhador evitaria esse problema? O centelhador é homologado?

    Um para-raios de Franklin protege realmente? Alguém tem instalado e funcionou, caiu algum raio direto na torre?

    Alguém usa mais alguma proteção fora o para-raios? Algum protetor de surtos nos cabos de rede?

    Tua gaiola de Faradey não adianta de nada se a descarga ocorre pelos cabos também;
    A torre tem que estar aterrada para caixa ajudar a proteger;
    O sentelhador ajuda até para fazer as conecxões do pigtail e o cabo da antena na caixa hermetica, mas não é garantia de 100% que não vai ter prejuizo;
    Já vi vários centelhadores, mas nenhum com selo da anatel;
    Com certeza um para-raios bem instalado proteje, mas mesmo com ele vc poderá ter prejuízos, pois depende da intensidade da descarga entre outros fatores;
    Se com para-raios vc não está coberto 100%, imagina sem!
    O caro do pára raios é o cabo de cobre nú, depois o mastro. Acessórios e isoladores tem um custo relativamente baixo. A mão de obra conta muito também, se tiver disposição e EPI´S pode meter a mão na massa.
    As emendas e conecxõs tem que ser com solda exotermica.

  4. #4

    Padrão

    faça um para raio e faça a mediçaõ do mesmo.. dps nao deixe seu material fazendo contato direto com a torre. coloque um espaçador de porcelana.. entre a torre e a caixa...



  5. #5

    Padrão

    cara..

    quando você diz "pára-raios frankiln" esse é apenas o "captor", pára-raios é o conjunto todo...

    aqui eu fiz da seguinte forma, coloquei o pára-raios isolado da torre com seu aterramento, 6 hastes de 2,4m e cabo de cobre nu 25mm, a torre com uma baste de 7,42, e os equipamentos com seu aterramento separado também, ficam isolados da torre...

    o aterramento não foi medido com terrômetro ainda, mas farei isso...

  6. #6

    Padrão

    Bom dia a todos, grato pelos esclarecimentos, um amigo engenheiro, recomendou o seguinte: Para-Raios de Franklin, com seu devido aterramento, cabo de cobre nú 35mm (achei um exagero! Também é caro de mais!) Ele recomendou também o aterramento para a torre com o mesmo cabo, mais ligando no mesmo aterramento do para-raios, ele explicou que tem que ser assim devido possível diferença de potencial que pode haver entre dois aterramentos diferentes, causando um verdadeiro caos caso ocorra o raio. Ele disse que não é necessário isolar o para-raios da torre já que estarão no mesmo aterramento. Achei tudo isso muito estranho. Quem explicou isso é responsável por uma grande empresa na minha cidade e fez o para-raios da torre da Telemar aqui. O que vocês acham?