  1. O broblema pode estar no nobreak ou outra lomhe de fuga de corrente
    Um nobreak com um banco de baterias não é uma boa coisa para se fazer
    O certo é tirar o nobreak e colocar um inversor
    E precisa ver como estão conectadas as baterias se estão em série ou paralelo ou qual é o arranjo

    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App

  2. Citação Postado originalmente por SANDOR Ver Post
    Pessoal estou com outro problema aqui na criação. Tenho um aerogerador de 2000 watts, que alimenta um banco de baterias que soma 610 ampères. Este banco de baterias está conectado a um nobreak de 2000 VA, que alimenta uma bomba de 180 watts de potência e um soprador de ar com 130 watts de potência. Este é o meu sistema elétrico. Porém, o aerogerador não está dando conta de suprir a energia necessária para manter o sistema funcionando 24 horas por dia. Mesmo com ventos fortes. Gostaria de um auxílio, antes de comprar mais baterias para aumentar a carga do banco, ou como me sugeriram, comprar um inversor e aposentar o nobreak. Agradeço qualquer ajuda.
    Discrepância seguinte... Você tem um aerogerador de 2Kw (ou 2000VA tanto faz)
    Na saída já invertida seus 180w+130w= 310watts consomem uma corrente pós inversor de apenas 3A, so que temos que considerar o que é consumido pré inversor é de 26A ... isso tá ligado em um banco de baterias gigante de 610A (quero entender a necessidade desse banco de baterias se o fornecimento eólico é contínuo).

    Então seu sistema ligado a essas baterias, consumiria esse banco completamente carregado, em aproximadamente 20 horas.

    Entenda o cálculo:

    Potência (watts) = Tensão (volts) x corrente (ampéres)

    A potência não se altera com a modificação de tensão...

    Se P = T x C

    P= 180w + 130w = 310wats

    então 310 = 12 x C
    C=310:12
    C=25,833333A ~ 26 Ampéres

    Ao inverter:

    P = 310 watts
    T= 110 volts

    P = T x C
    310 = 110 x C
    C= 310:110
    C=2,8111111A ~ 3Ampéres


    Seu aerogerador fornece 2000watts

    P= 2000W
    T = 12V
    P = T x C
    2000 = 12 x C
    C = 2000:12
    C= 166,66666A ~ 167Ampéres

    Então seu aerogerador fornece ao banco de baterias 167A o que carregaria ele em 3,5 horas... E aí que vem o problema. Me parece que essa carga é muito rápida com uma amperagem muito alta o que pode ter danificado suas bateria se você não tiver um regulador adequado. Principalmente no-break, cujo o regulador não é muito superior a 20A


    Você já experimentou ligar seu aerogerador sem essas baterias no grid? Só pra ver se ele tem capacidade de tocar seus equipamentos? Assim você elimina qualquer defeito nele. Outra coisa... Esse gerador é adaptado com imãs de neodímio? Pode ser que algo esteja erra com o posicionamento do campo magnético deles.

  3. Fora o seguinte: Aerogerador de 2000W só fornecerá 2000W se tiver vento acima dos 13 ou 15m/s!

    Vento tipo 5m/s já engana muita gente, já parece suficiente, o aerogerador parece girar em velocidade alta, mas com tão pouco vento ele provavelmente produzirá menos de 200W.

    Teria que ver a ficha técnica desse aerogerador específico, mas o normal é serem todas mais ou menos assim:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         -kit-eolico-aerogerador-1000w-grid-tie-controlador-13773-MLB210954655_3913-F.jpg
Visualizações:	9
Tamanho: 	41,2 KB
ID:      	64398

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         776155545_960.jpg
Visualizações:	10
Tamanho: 	38,7 KB
ID:      	64399

    E esse é um com freio muito bom, por isso ele não passa de uma rotação X e a produção se mantém:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         904106517_072.jpg
Visualizações:	16
Tamanho: 	40,7 KB
ID:      	64397

    Se olhar um mapa de média anual de ventos na região, talvez veja coisa tipo 7m/s, mas... ao longo do ano a coisa muda, nessa época do ano (Julho) uma boa parte do Brasil tem média mensal bem alta, mas em janeiro cai completamente, esse atlas é detalhado sobre isso:

    http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf

    E lembre que o atlas da Cepel fala em média a 50m de altura! Aerogerador a 20m de altura tem bem menos vento, pessoal aqui do fórum que sobe em torre pode confirmar a partir de que altura começa a pegar mais vento, em lugar com mato do lado as vezes só depois dos 30m que começa um ventinho, em área urbana só com casas baixas as vezes lá pelos 20 a 25m começa, mas lá pelos 40 ou 50m de fato sempre tem vento, a única parte boa de subir em torre é o vento mesmo, não precisa levar ventilador, quase sempre tem um ventinho passando, mas... pra parar de suar até um ventinho de 5m/s serve, o que ele não serve é pra gerar eletricidade de forma rentável, subutiliza o aerogerador.


    15m/s de vento é vento de 54km/h, e... eu trabalhei com vistorias pra seguros alguns anos, o patamar que define o que é vendaval começa justo em 54 ou 62km/h geralmente (Depende da seguradora), abaixo disso é vento e acima é vendaval. Então, 15m/s de vento é vento pra caramba! Uma brisa forte é 10m/s, mas uma brisa de 6m/s já é suficiente pra levar areia, aquele vento que move duna geralmente fica na casa dos 5 a 7m/s, e... se ver nessas tabelas, isso é vento suficiente pra geração bem baixa! Parque eólico nesses lugares só presta porque se no solo tem 7m/s, a 50m de altura terá 15m/s. Nesses locais, a 15m de altura é mais fácil de 8 ou 9m/s do que ter 13 ou 14m/s, ou seja, um aerogerador baixo em lugar que PARECE ter muito vento ainda não captará tanta coisa assim.


    Se tem um consumo de 380W, teria que ter aerogerador que captasse com o vento local algo maior que isso.

    Se continuar descarregando as baterias completamente, bateria estacionária típica perde 20% da capacidade a cada 50 descargas profundas (Descarga completa), um sistema solar que descarrega completamente as baterias todo dia manda a bateria pro lixo em menos de 1 ano, teria que organizar a coisa de modo que tenha descarga diária de 20 a 30%, só assim pra bateria durar 3 anos (Com 30% de descarga é isso, 3 anos ou menos. Com 20% de descarga diária dá pra 4 anos). Dá pra misturar aerogerador, solar e carregador ligado na rede elétrica, mas é chato ficar acompanhando uns meses quanto a bateria está descarregando cada dia.



  4. Coloquei as baterias ligadas em série e em paralelo.

  5. Esqueci de informar que este sistema possui um controlador de carga e um banco de lâmpadas como resistor. Desculpem...

  6. Eu não tenho inversor grid tie. Uso o inversor do nobreak para utilizar a energia gerada do aerogerador. E sim o gerador tem imãs de neodímio. Comprei ele de um fornecedor artesanal de minas gerais. As pás têm 1,20, feitas em PVC e são em cinco. O aerogerador está a 8 metros de altura.



  7. Sobre o aerogerador, independente de ser feito em casa ou comprado, essa característica de precisar rotação muito alta pra geração plena não muda.

    O site www.otherpower.com existe faz muito tempo, lá por 2004 eu tentei fazer alguns geradores do estilo dos aerogeradores, gostei meia duzia de latas de resinas com vários modelos, meus pais só tinham energia solar e eu queria aproveitar uma roda d'agua 40RPM, dava pra fazer uma redução 10:1 pra ter gerador a 400RPM, circuito simples com 4 bobinas (Pra não pesar), imãs de neodímio, mas mal chegava a 20W de produção. Em casa, plugado na furadeira a 600RPM passava dos 40W de produção, e com 1200RPM queimei a lâmpada 12V 100W que usava pra teste, sinal que teve mais de uns 17V nela, e circulou mais de 100W, imagino que daria uns 150W. Mas... a roda nem ficava a 40RPM o tempo todo (Se tivesse 20W 24x7 já estaria bom), hora que havia consumo meio alto e casava com o momento que a roda estava empurrando o pistão com água, ela parava. Em outra represa depois metemos um dínamo 220V aí resolveu.

    A baixa rotação mata fácil a capacidade de qualquer conjunto gerador, alternador de carro chega fácil a 1600W (100A em 16V) em rotação alta (>3000RPM), mas na marcha lenta, com motor a 900RPM, a capacidade fica abaixo dos 200W as vezes (Descarrega a bateria se ficar horas na marcha lenta, com todos os faróis ligados. Em carro sem ar com alternados de 60A as vezes até com farol baixo a bateria morre depois de umas horas, pra lidar com gado em curral depois que escurece as vezes se faz isso, deixa o carro ligado com farol aceso, e tem carro que apaga depois de umas 3h por bateria sem carga), a subida na produção conforme a rotação não é uma rampa linear, é uma subida abrupta na capacidade de geração, se mediu 2000W a 180RPM, com vento fraco tipo 5m/s deve ficar nuns 60RPM e ter produção real na casa dos 300W.

    8m eu acho muito baixo pra pegar vento o suficiente, a não ser que seja local muito aberto, sem arvores ou construções por perto. De madeira geral eu diria que ele deve ficar uns 10m acima dos objetos próximos pra pegar o máximo de vento. Pra captação de água, em pasto sem nada de árvores por perto se coloca catavento a pelo menos 12m de altura, mas eles são muito maiores tipo com 24 pás, só se usa instalação a 9m quando é no alto de um relevo. Em local baixo, perto de rio, geralmente os fabricantes não dão garantia nenhuma de captação de água caso fique abaixo de 15m (Essa eu sei porque um roceiro aqui queria processar o vendedor de catavento, não leu as condições de uso e colocou a torre mais baixa quase do lado do rio, sendo que as baixas são feitas pra terreno elevado).

  8. Caros amigos, estou aqui de novo com mais uma dúvida para vcs... Quero medir a energia gerada pelo meu aerogerador. O construtor do meu solicitou leituras com um multímetro para verificar quanto ele está gerando, pois continuo achando que ele poderia dar mais autonomia ao banco de baterias. Mas no ML todos os vendedores que consulto dizem que seus aparelhos não possuem capacidade para 2000 watts. Alguém pode me ajudar citando algum modelo que possa ?

  9. A capacidade depende do vento.

    Um que promete 2000W vai fornecer 2000W provavelmente só com vento de uns 12m/s (Metros por segundo, multiploca por 3,6 (Pois a hora de 3600 segundos) pra saber quantos km/h dá, 12*3,6 = 43km/h). E 12m/s, ou 43km/h, é muito vento.

    Sua média talvez fique em 6m/s (20km/h), com um vento desse só um gerador de 30kW vai gerar 2kW.

    Tem alguma informação de média de vento na sua cidade? Se não tiver, o jeito é estimar por aqui:
    http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf

    O que pode fazer: Ligar o multímetro na escala de 10A, em série com o carregador, e ir vendo que corrente circula quando tem muito vento, e quanto circula quando tem pouco vento. Os multímetros comuns são pra 20A, e 20A em 24V são 480W, parece pouco, mas duvido que passe disso a maior parte do dia.

    Outro problema: Se as baterias já estão com 90% de carga, a corrente indo pra elas é limitada severamente, bateria vazia aceita corrente alta de carga (O começo é rápido), mas conforme carrega a resistência interna aumenta e a corrente circulando diminui, então se bateria já está quase carregada e dá uma rajada de vento forte, vai ir pouca corrente pras baterias. Vento forte na hora errada não ajuda muito, pra medir a corrente saindo do aerogerador teria que ligar um consumo no controlador de carga.



  10. Rubem, olá de novo, e obrigado pela disposição em ajudar. Quando vc diz Ligar o multímetro na escala de 10A, em série com o carregador, vc diz ligar no aerogerador? E outra dúvida, quando vc diz pra medir a corrente saindo do aerogerador teria que ligar um consumo no controlador de carga, o que vc quer dizer com consumo? Outro multímetro?

  11. O jeito de medir é colocando o amperímetro em série, entre o aerogerador e o controlador de carga:

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         medir.corrente.jpg
Visualizações:	23
Tamanho: 	58,6 KB
ID:      	65086

    Pra medir corrente você tem que colocar o multímetro na escala correta, a maioria dos multímetros tem uma escala escrito 10A ou 20A, coloca nela, e o plug vermelho geralmente também tem que ser plug no plug escrito 10A ou 20A, seria assim:

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         724px-Measure-Amperage-Step-4.jpg
Visualizações:	23
Tamanho: 	147,2 KB
ID:      	65087

    Nos multímetros mais baratos a venda:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         10A.jpg
Visualizações:	21
Tamanho: 	94,1 KB
ID:      	65088

    O plug preto sempre fica no jack escrito COM, que é comum a todas as medidas, mas o vermelho só deve ser colocado nesse plug 10A quando vai medir corrente. Se deixar nessa posição e ir medir tensão, vai queimar o multímetro então tem que acostumar a sempre olhar onde o plug vermelho está conectado.

    O controlador solar só manda energia pras baterias quando as baterias estão sem carga, então é bom colocar algo consumindo eletricidade na saída do controlador (Saída pros equipamentos, não confundir com conexão pra bateria, pois ela não é só uma saída, lá entra e sai eletricidade). Seja ligado em painel solar, em gerador eólico, em turbina hidroelétrica, em dínamo tocado por boi de engenho, o controlador de carga vai ter as 3 conexões, coloca um consumo na saída (Se é um sistema 12V, uma lâmpada automotivo de farol, 12V 55W tá ok. Se for 24V, vai ter que achar uma lâmpada de caminha, 24V 48W tá ok) e mede a corrente na entrada.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         e-bat-s.jpg
Visualizações:	22
Tamanho: 	99,1 KB
ID:      	65089

  12. Rubem, então é um amperímetro ou um multímetro entre o gerador e o controlador para medir a energia produzida?



  13. Isso, um multímetro na escala de medir corrente. Tem multímetro amarelinho de R$ 20, e tem alicate amperímetro de R$ 40, todos tem essa função, só que os plugs tem que ir numa posição diferente da de medir tensão.

    E isso vai medir a corrente circulando NAQUELE MOMENTO. Como eu falei noutros posts anteriores, se as baterias já estiverem carregadas não vai ter pra corrente circulando, pode ter o maior vento do mundo que o controlador de carga vai impedir que haja sobrecarga nas baterias. Eu recomendei colocar uma lâmpada consumindo pra ter certeza que tem algo consumindo, um gerador não gera nada se não tiver nada consumindo a eletricidade, a eletricidade CIRCULA, se não tiver algo consumindo o que o aerogerador produz, não haverá circulação, e o amperímetro não vai medir nada (Ou pelo menos não tudo o que o aerogerador PODE produzir quando tem vendo)

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         circ.jpg
Visualizações:	19
Tamanho: 	33,9 KB
ID:      	65093

    É igual água, você só tem como medir a circulação, e pra água circular precisa ter uma torneira aberta.

    Ideal seria comparar um dia de brisa, aqueles ventinhos inúteis de 15km/h, com um dia de ventos a 40-50km/h, o normal de aerogerador e não ter quase nada circulando quando tem pouco vento, e exceder em muito a capacidade de medir do amperímetro em dia de muito vento, a diferença entre 15 a 40km/h é enorme.

  14. Construi um sistema misto com alimentação solar e fonte já que o painel que adquori não atende a demanda 24hs. Meu consumo é de 8W um repetidor apenas ligado em 3 baterias de 7 amp (21 amp 12v).

    O Controlador de carga solar é um PWM Xing Ling 10amp . esta ligado a um painel de 30w (1,7amp - 21w reais) e Consegui um bom rendimento acrescentando em paralelo um capacitor de 25v 10000uF ligado na entrada solar do controlador. O ganho é pequeno, mas se falando em energia solar qualquer disperdício conta muuuito.
    .
    O carregador Paralelo ligado a energia elétrica é uma fonte 19v 3 amp de notebook, ligada a um stepdown de 5amp by alliexpress regulado a 13,2v. Entre a fonte e a bateria inclui um rele digital (voltage relay no Alliexpress) com delta ajustado acima de 13,4 v abre e abaixo de 13,0v fecha contato retomando a carga.
    .
    Funciona da seguinte maneira logo ao receber sol da manhã a voltagem da bateria passa dos 13,5v, após o relé desliga a fonte e o controlador solar flutua de 13,8v a 14,5v.... Se passar uma nuvem (não raro estar nublado aqui no Sul) a voltagem cai abaixo de 13v e a fonte aciona e volta a ponto de manter a carga a 13,2v. E assim a voltagem não cai a ponto de ferrar a bateria, passando das 19hs o sistema eh mantido pela fonte..
    .
    Com as baterias novas consegui manter até 21hs mas as descargas profundas antes de instalar a fonte acabaram ferrando as baterias.

    Resumindo: se forem fazer este sistema visando economizar energia eletrica esqueçam. Nao econimiza nem 5 reais por mês para 30watts de painel investido (R$ 200,00). nao paga o custo das baterias que mal duram 2 anos.


    Meu proximo investimento sera a substituicao das baterias e controlador por 10 supercapacitores 2,7v em serie ligado direto ao painel solar, Mikrotik aguenta de 8 a 30v, só não sei da variação de voltagem intensa se nao afetaria o equipamento.

  15. Sempre digo que painel solar se conectado à bateria, custo benefício não vale a pena. Mas se montar um sistema que com o sol já moderado ficas somente na energia solar e passa por um circuito inversor(senoidal pura) para abastecer todo o imóvel menos o ar e chuveiro, aí vale a pena. Uns calculam que o retorno é 5 anos, acho que é mais, por que a disponibilidade do sistema elétrico da concessionária e iluminação pública vem do mesmo jeito.






Tópicos Similares

  1. Placar Solar + Carregador de Bateria
    Por mathcardoso no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 14-12-2015, 20:44
  2. Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
    Por weslly21 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 5
    Último Post: 02-03-2015, 02:19
  3. Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
    Por weslly21 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 2
    Último Post: 01-03-2015, 23:25
  4. Fonte picopsu + carregador de baterias + poe
    Por picopsu no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 0
    Último Post: 05-04-2013, 16:21
  5. Carregador de baterias
    Por elielton no fórum Redes
    Respostas: 67
    Último Post: 28-02-2013, 11:23

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L